亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆

linzm0238
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 420 點
下載積分: 15613 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2021-04-13
最后登錄: 2025-09-05
查看linzm0238的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-05-23 11:33
圖片:
圖片:
圖片:
信捷plc,做拋光設備,需要多段絕對定位,位置等于設定值就定位完成,觸發下一段定位,可能是掃描周期原因,會出現執行不了下一個drva指令,上一段正向,下一段反向就能立即執行,如果下一段還是正向,那就要加0.2s延時(有十多段定位,累加時間太長了),請問要怎么解決?
[ 此帖被linzm0238在2025-05-23 12:12重新編輯 ]
那時年少
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 2272 點
下載積分: 30353 分
在線時間: 1341(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2025-09-05
查看那時年少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-05-23 14:34
用SM1000下降沿試試,不行的話就把延時的時間改小試試,不用200毫秒那么長!
還可以試試多段脈沖輸出 [PLSR],具體參數配置及用法看手冊!
那時年少
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 2272 點
下載積分: 30353 分
在線時間: 1341(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2025-09-05
查看那時年少的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-05-23 15:41
圖片:
sm1000沒有下降沿?
引用
引用第10樓linzm0238于2025-05-23 15:30發表的  :

因為有些定位一個軸不動,其他軸動,SM1000沒有下降沿,所以沒用這個。
PLSR的話我看過,當時是想地址比較多,又用上變址,就沒有用。