三菱FX3U型號的PLC控制三個伺服電機,需要定位的位置點很多,自動定位用的是變址,對于手動程序有點困惑,如果一條條的DDRVA寫下去程序很多,求教大家有沒有手動定位好的處理辦法
分享
雷神動君將留
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
65 個
工控威望:
116 點
下載積分:
84 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間:
2025-01-02
最后登錄:
2025-09-04
查看雷神動君將留的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2025-05-06 08:38
全看
|
小
中
大
一個DDRVA就行啦,其他的定位地址和速度傳輸到這個指令里面去,做好掃描周期的隔離就好啦,手冊上有教程,還能復制到程序里面去