大家好!本人現在使用了FX3U的PLC控制一個脈沖軸,在按下啟動按鈕的情況下,用相對定位指令發送10000個脈沖,停頓0.5S,再發送10000個脈沖,依次循環,這個步驟已經實現。現在還想實現一下:每發送出5000個脈沖輸出一個Y的信號給外部觸發,嘗試了CMP比較指令等,效果都不大理想,有哪位用過比較好的方法嗎?最好能保證每5000個脈沖時輸出的Y信號持續穩定,不要有偏差,謝謝大家的關注!
分享
weibo155220
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
52 個
工控威望:
61 點
下載積分:
314 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間:
2025-03-19
最后登錄:
2025-07-30
查看weibo155220的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2025-05-03 12:52
全看
|
小
中
大
每次發5000脈沖,發完輸出Y,不就行了么?