亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆

愿天天天藍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 196 點
下載積分: 732 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2016-07-16
最后登錄: 2025-08-27
查看愿天天天藍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-03-14 13:57
圖片:
有一個匯川521的PLC與雷賽DM3E556驅動器走EtherCAT總線通訊,目前可以手動,測試都沒問題,就是定位的距離該如何換算。
絲桿的導程是4mm,請問一下,在圖片上那幾個地方該設置多少,才能讓絲桿走10MM,
自己在電機圈脈沖那里設了6400,然后目標位置那里寫了一個(1)走了約23mm
那時年少
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 2271 點
下載積分: 30271 分
在線時間: 1340(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2025-09-03
查看那時年少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-03-14 14:58
圖片:
用戶單位設為毫米
每圈脈沖數設為你驅動器設置的脈沖數:6400
工作臺旋轉一圈的移動量設為你電機轉一圈實際移動多少毫米:4
這樣你在定位時直接輸入的定位數據10,那實際就會走10mm。