1.請教各位大佬下 提升機上升碰到極限是應該直接切掉動力電呢? 還是接到程序里面在程序里面斷掉這個點停止輸出? 2.提升機是上升電機是變頻器控制的 我現在的想法是 極限直接接一個中繼 極限是常開的 中繼的常閉點接一個接觸器控制動力電 如果碰到上升極限立馬接通中繼斷掉動力電 。 但有個問題是這個極限一直在碰著 怎么恢復呢 不回復動力電變頻器也用不了
希望做過的大佬指教一下 也可以私信我 有償請教 提前謝過了。
分享
xingzb2
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
697 個
工控威望:
1023 點
下載積分:
1366 分
在線時間: 957(小時)
注冊時間:
2015-07-11
最后登錄:
2025-09-05
查看xingzb2的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2025-03-10 15:53
全看
|
小
中
大
提升機,除了大家說的保護機制外,還有一個安全標配,叫做斷火限位器。
超出極限位置后,直接斷開提升電機的U,V兩相電源。