ET200SP有沒有用過DQ模塊直接驅動氣動電磁閥的?閥有點多,省點繼電器,有沒有輸出模塊直接接電磁閥的?
朋友多了路好走!!!
分享
wpyoga
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
10 個
工控威望:
56 點
下載積分:
3305 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間:
2025-02-08
最后登錄:
2025-09-05
查看wpyoga的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2025-02-27 02:44
全看
|
小
中
大
交流電磁閥用繼電器輸出即可。