公司準備做退火爐,分好多個溫區,每個溫區一個帶485接口的智能溫控表控制。
現在想用西門子200Smart(需要的話)、昆侖通態MCGS觸摸屏。來對溫控表實現一鍵讀寫。這樣會用到輪詢程序。
就是這里的PLC和觸摸屏哪個是主站哪個是從站。溫控表肯定是從站了。
是不是只需要用觸摸屏做主站來控制溫控器,用不到PLC了,這樣能實現一鍵讀寫溫度值嗎?
分享
xghjiayou
xghjiayou
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
299 個
工控威望:
4144 點
下載積分:
35974 分
在線時間: 658(小時)
注冊時間:
2009-06-25
最后登錄:
2025-09-04
查看xghjiayou的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2025-01-14 17:47
全看
|
小
中
大
PLC和溫控表485通信,觸摸屏只是顯示溫度。