一個兩線制的4-20mA壓力變送器,沒有壓力是用信號發生器3.95mA,變送器到PLC一百米距離,導致接入西門子PLC讀到的數值小于4毫安對應的5530,這個是變送器的問題?還是距離遠的問題呢?
tandekun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 162 點
下載積分: 7778 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2021-12-17
最后登錄: 2025-09-03
查看tandekun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-01-12 14:36
有沒有一種可能,是你的表不準?
這中小信號,3.95mA可以認為就是4mA