圖片:
我用通訊助手
發送:00 00 00 00 00 06 01 03 91 00 00 06
返回:00 00 00 00 00 0F 01 03 0C 4F 4B 3C 98 20 1D 4F 4B 3E 25 E3 54
測試是正常的
我用ADPRW指令應該如何發送讀取格式
guanyumou
串口通信之家
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 1742 點
下載積分: 4491 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2025-09-02
查看guanyumou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 15天前
ADPRW指令是modbusRTU使用的
5U要實現modbusTCP客戶端,要用到通信協議支持功能,但是也可以自己封裝功能塊: