亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆

chen930901
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 1008 點
下載積分: 1221 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2012-07-05
最后登錄: 2025-09-05
查看chen930901的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-12-21 21:04
從網上看到一個臺達PLC 的定位指令 DDRVI K20000 K2000 Y0 M920,不知道M920什么意思,為什么不是Y1或Y4等,難道是作者故意寫錯!
wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 456 個
工控威望: 12817 點
下載積分: 2996 分
在線時間: 1039(小時)
注冊時間: 2013-10-31
最后登錄: 2025-09-05
查看wzy139076378的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-12-21 23:48
我也經常這樣寫。就是電機只需要1個方向旋轉,不需要正反轉,指令必須帶方向,所以用M替代,就不占用Y點
三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信),我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。