modbus通訊的遇到的困難
上一主題
下一主題
sunzengli
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
786 個
工控威望:
1170 點
下載積分:
1771 分
在線時間: 257(小時)
注冊時間:
2021-07-09
最后登錄:
2025-09-04
查看sunzengli的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2024-12-02 08:11
全看
|
小
中
大
我現在有6個遠程站,相隔幾百米,走modbus rtu通訊,2個站共用一個電柜,變頻器控制水泵,一個變頻器一個站對應一個水泵,一備一用,備用的在不使用時,電源是關閉的。這樣在輪詢時就會產生問題,主站PLC這邊并不知道遠程站是哪個泵在啟用,由于有變頻器沒有上電,所以是通訊不上的,導致輪詢時間非常長,我現在不知道用什么辦法能排除這種影響,只有一根485通訊線和遠程電柜交互數據,想不到好的處理辦法。
請各位指點一二,謝謝。
分享
喊聲靚仔
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
22 個
工控威望:
75 點
下載積分:
155 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間:
2021-05-14
最后登錄:
2025-09-04
查看喊聲靚仔的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-12-02 09:51
全看
|
小
中
大
聲明2個變量,從站1超時,從站2超時。判斷從站的超時次數把這2個變量置True,然后在你的輪詢程序里面加上這2個條件的判斷,如果從站1超時為True,流程步就跳過從站1的數據收發就好了