我的驅動器MR-JE-20A,然后每次走到同一位置時,脈沖值每次都會減少一點在驅動器上看,一個小時相差快1公分;但每次原點后又開始循環了;原點可以正常,但過一會又開始重復循環丟脈沖;頭大,兩臺,同樣的程序,硬件,一臺會一臺不會
分享
zsfjn
zsfjn
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
153 個
工控威望:
347 點
下載積分:
2787 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間:
2009-05-25
最后登錄:
2025-08-28
查看zsfjn的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-11-30 21:08
全看
|
小
中
大
干擾一般會走的距離多。
檢查一下機械部分,有沒有打滑。
我曾經犯過低級錯誤,聯軸器螺絲沒擰緊,就會少走一段距離