亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆

小魚兒er
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 116 點
下載積分: 1541 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2024-02-18
最后登錄: 2025-08-31
查看小魚兒er的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-11-19 22:57
FX-3GA的PLC帶FX3U-4AD的模擬量模塊,去讀取壓力傳感器的數據。我去查了一下FX-4AD是-10到+10V的電壓,但是我的壓力傳感器是0到+10V的電壓,搞得我老是讀不準壓力傳感器的數值,請問各位大佬有沒有辦法準確讀取壓力傳感器的數值,最好是有計算方法。
小魚兒er
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 116 點
下載積分: 1541 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2024-02-18
最后登錄: 2025-08-31
查看小魚兒er的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-20 21:36
引用
引用第1樓ymmfa于2024-11-19 23:25發表的  :
-10 ~ + 10V 并不影響準確度啊!你沒有問一下供應商的技術嗎?
[attachment=305414]

通常我建議設置成H2222,這樣10000正好對應10V。

.......

是我理解錯了我以為0-10V對應-10000—10000,其實是0-10v對應0-10000,我自己的問題。謝謝大佬