亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆
用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
手機
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
伺服剎車電源和控制電源必須要隔離嗎
上一主題
下一主題
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
197 個
工控威望:
273 點
下載積分:
863 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間:
2021-10-23
最后登錄:
2025-09-06
查看的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2024-11-06 11:53
全看
|
小
中
大
圖片:
之前用松下A6伺服手冊上明確說明制動電源和控制電源不能用同一個,現在用國產伺服上面沒有看到這樣的要求,目前有個項目11個伺服走ether cat,有5個是帶剎車的,有必要單獨用一個開關電源給剎車供電嗎
分享
工控肥仔
工控肥仔
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
708 個
工控威望:
6410 點
下載積分:
429 分
在線時間: 837(小時)
注冊時間:
2018-11-17
最后登錄:
2025-09-05
查看工控肥仔的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-11-06 15:09
全看
|
小
中
大
最早的時候,我們就是用驅動出來的那根線直接接剎車線,后來覺得不方便就加了個繼電器中轉了一下,電源還是同一個,只是這樣容易看剎車有沒有上電跟異常的時候好處理而已
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(gaoyingchun)
分享
工控肥仔
工控肥仔
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
708 個
工控威望:
6410 點
下載積分:
429 分
在線時間: 837(小時)
注冊時間:
2018-11-17
最后登錄:
2025-09-05
查看工控肥仔的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2024-11-07 08:39
全看
|
小
中
大
引用
引用第6樓于2024-11-07 08:10發表的 :
驅動引出來的電流不夠吧
你可以接個試試
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
伺服剎車電源和控制電源必須要隔離嗎
//www.dlxhwdcy.cn
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問