亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆

ljb6688
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1907 個
工控威望: 2059 點
下載積分: 117505 分
在線時間: 2045(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2025-09-09
查看ljb6688的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-09-27 14:37
在做的項目,用5U和3U做N:N 通訊,接線和編程設置完成,上電后5U一直報錯(H7701),打了幾次400電話也沒效果,搞了兩天。最后沉下心細看手冊,明白了:混用時(理解為不同型號),模式要設成0,問題解決。分享給大家,免走彎路。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(有魚丶) 感謝分享!
  • 電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
    hgz284631157
    工控小君
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 441 個
    工控威望: 547 點
    下載積分: 1645 分
    在線時間: 208(小時)
    注冊時間: 2009-04-07
    最后登錄: 2025-09-05
    查看hgz284631157的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2024-09-29 20:26
    哪本手冊里看到的?
    模式0沒有M