三菱MR-JE-C伺服,走絕對定位,沒到位置前6040用10F停止了,下一次絕對定位或者JOG都會將上一段位置繼續走完,再走新的位置;能不能就是啟動定位的時候直接走新的位置。有沒有遇到這個問題的大神,這個問題應該怎么解決。
分享
liangke2014
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
12 個
工控威望:
103 點
下載積分:
590 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間:
2014-10-24
最后登錄:
2025-08-30
查看liangke2014的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 13天前
全看
|
小
中
大
你在定位過程中給6040H的位8置位后只是暫停的功能,位8復位后伺服會把剩下的距離走完。在位8=1的時候你得先把當前剩余的距離清除掉而不掉使能,我在實際使用中發現有一種方法可以做到。就是在定位啟動后給6040H的位4復位,定位過程中給6040H的位8置1后,再把6040H的位4來一個上升沿,這樣再把位8復位后就不會走剩余的距離了。然后重新啟動下一個定位點。