如題 軟件使用的是V2.8版本 做的PID控制 打算在設定值是5.0 當前值4.8以上的時候不讓輸出值動作 輸出控制的是電動執行器 如果直接用向導做的話 執行器會來回開關閉合 一刻不停 所以說想請教是不是可以做滯后值之類的 在網上找資料 人家的版本都有滯后值選項 當時2.8版本確實是找不到在哪更改 當然這只是我的一個想法 有不對的 歡迎提出 謝謝
分享
yiyang1
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
392 個
工控威望:
542 點
下載積分:
1364 分
在線時間: 464(小時)
注冊時間:
2012-11-11
最后登錄:
2025-09-04
查看yiyang1的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-07-02 15:58
全看
|
小
中
大
與PID無關,電動執行器控制上解決