如果我們的梯形圖D100Z0,當我們把Z0每次接通一次Z0+10,這樣想接通第一次我們是D100,第二次為D110第三次為的D120變址寄存器在我們PLC里面怎么才能實現這種變址效果呢?
是不是可以這樣子賦值D100:=D100+10,求教大咖們給予指導!!!!萬分感謝!!
有志者事成
分享
幽默人生
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
64 個
工控威望:
6970 點
下載積分:
17465 分
在線時間: 750(小時)
注冊時間:
2014-10-07
最后登錄:
2025-09-06
查看幽默人生的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-06-02 11:08
全看
|
小
中
大
三菱ST沒法用指針,只能這樣了。
IF LDP(1,X0) THEN
MOV(1,D1000,D100Z0);
ADD_E(1,Z0,K10,Z0);
END_IF;
IF LDP(1,X1) THEN
Z0:=0;
END_IF;