亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆
用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
科學
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
三菱Q系列PLC奇怪的現象請教
上一主題
下一主題
zx1234
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
901 個
工控威望:
1247 點
下載積分:
7724 分
在線時間: 614(小時)
注冊時間:
2012-10-02
最后登錄:
2025-08-31
查看zx1234的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2024-06-01 19:39
全看
|
小
中
大
主CPU是Q06UDVCPU,掛有2個QJ71C24N-R4串行通信模塊,使用了3個通道,分別接了3個PC-200的轉換器,3個轉換器分別與多個歐姆龍E5CC溫控儀/多臺三菱變頻器/多個電子壓力表485通訊。
看PLC程序里2個串行通信智能模塊設置的是MC(格式4)協議,但溫控儀里設置的又是modbus協議。
PLC程序里找不到相關讀寫溫控儀/變頻器/儀表方面的指令,所以請教大神們是咋回事,非常感謝大家!
[ 此帖被zx1234在2024-06-01 20:20重新編輯 ]
分享
zx1234
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
901 個
工控威望:
1247 點
下載積分:
7724 分
在線時間: 614(小時)
注冊時間:
2012-10-02
最后登錄:
2025-08-31
查看zx1234的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-06-02 14:04
全看
|
小
中
大
感謝樓上的大師,等你的好消息
分享
zx1234
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
901 個
工控威望:
1247 點
下載積分:
7724 分
在線時間: 614(小時)
注冊時間:
2012-10-02
最后登錄:
2025-08-31
查看zx1234的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2024-06-02 19:01
全看
|
小
中
大
已經確認過第1個溫控儀通訊站號是1,對應的溫度顯示寄存器是D500,但PLC里的D500沒找到相關的讀取指令
D500溫控儀1溫度顯示/D1154溫控儀1溫度設定
D501溫控儀2顯示/D1155溫控儀2設定
D502溫控儀3顯示/D1156溫控儀3設定
D503溫控儀4顯示/D1157溫控儀4設定
PLC程序中這種地址是怎么來的,有知道的幫忙指點下,非常感謝!奇怪的是溫控儀設定的是modbus協議
[ 此帖被zx1234在2024-06-02 22:27重新編輯 ]
分享
zx1234
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
901 個
工控威望:
1247 點
下載積分:
7724 分
在線時間: 614(小時)
注冊時間:
2012-10-02
最后登錄:
2025-08-31
查看zx1234的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2024-06-03 08:21
全看
|
小
中
大
上位機就是觸摸屏
分享
zx1234
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
901 個
工控威望:
1247 點
下載積分:
7724 分
在線時間: 614(小時)
注冊時間:
2012-10-02
最后登錄:
2025-08-31
查看zx1234的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2024-06-03 11:22
全看
|
小
中
大
正常的邏輯是2個都是設置的MC協議。但設備上正常運行的程序是Q71J24CN-R4設置的MC協議格式4,但歐姆龍E5CC溫控儀設置的是modbus協議,就是想研究下人家是怎么做到的。
所以想請大家幫忙解讀下怎么回事
如果是modbus協議,PLC里應該有相關的指令,但沒有
如果是MC協議,但程序里直接就有D500/D1151的寄存器,但溫控儀設置值是沒有相關的設置值的
分享