亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆

liuliu100
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 516 個
工控威望: 676 點
下載積分: 18340 分
在線時間: 960(小時)
注冊時間: 2009-07-01
最后登錄: 2025-06-30
查看liuliu100的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-05-27 11:00
圖片:
原NJ:配置
CPU  NJ301-1200
IO單元 CJ1W-MD261
模擬量單元 CJ1W-AD081-V1


現在想用 NX替代
NX:配置
    NX1P21040DT


1 NJ程序能下載到NXplc里面嗎?
2 模擬量單元 CJ1W-AD081-V1,能通用嗎?
3 IO單元通用嗎?

更改設備NX1P21040DT后程序,分配內存全部紫紅色

:CJ系列單元使用的內存中不存在指定的區域,請檢查CJ單元內存設置,怎么搞?
[ 此帖被liuliu100在2024-05-30 12:34重新編輯 ]
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 2633 個
工控威望: 7253 點
下載積分: 9767 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2006-09-27
最后登錄: 2025-09-05
查看ytzidonghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-27 14:29
軟件里面先轉換一下看看
問問歐姆龍熱線確定一下
plc 觸摸屏 變頻器 編程電纜,plc培訓等
plc觸摸屏遠程下載,遠程監控
手機APP監控plc
QQ 365871920
電話
www.ytleader.com