亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆

山東庚之午
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 235 點
下載積分: 904 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2016-01-06
最后登錄: 2025-09-03
查看山東庚之午的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-04-12 12:11
想用以太網口連接昆侖通態的屏通訊 ,然后plc作為485主站再和幾臺變頻器通訊,這樣可以嗎?我看網上有人說這兩個口不能同時用,否則編譯不通過,有這樣用過的嗎
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3474 個
工控威望: 21013 點
下載積分: 36831 分
在線時間: 1822(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-09-05
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-12 12:41
V4可以, V3不行
自動化單機,生產線,項目編程調試!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3474 個
工控威望: 21013 點
下載積分: 36831 分
在線時間: 1822(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-09-05
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-04-19 17:27
SMART 屏V4可以同時用,V3的不能同時用,這80%的人不知道
SMART PLC能同時用
自動化單機,生產線,項目編程調試!