西門子PLC導出標簽與觸摸屏通信?
上一主題
下一主題
libo
一滴汗水,一份收獲
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
627 個
工控威望:
899 點
下載積分:
11213 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間:
2007-04-23
最后登錄:
2025-08-14
查看libo的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2024-03-26 11:57
全看
|
小
中
大
西門子PLC可以像匯川PLC一樣導出標簽與威綸觸摸屏做連接通訊嗎?威綸觸摸屏直接選擇導入的標簽即可連接PLC,現在我只能用地址來與觸摸屏通訊,請各位大神指點一下
分享
libo
一滴汗水,一份收獲
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
627 個
工控威望:
899 點
下載積分:
11213 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間:
2007-04-23
最后登錄:
2025-08-14
查看libo的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-03-27 11:58
全看
|
小
中
大
引用
引用第2樓bnnyygy于2024-03-26 14:49發表的 :
可以的
1200+威綸通,標簽通訊。
1200在標簽變量的DB塊生成源,然后威綸通再導入,還畢竟好用。不用絕對地址挺舒服的
PLC變量怎么生成源,求指教!謝謝!
分享
libo
一滴汗水,一份收獲
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
627 個
工控威望:
899 點
下載積分:
11213 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間:
2007-04-23
最后登錄:
2025-08-14
查看libo的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2024-03-28 16:02
全看
|
小
中
大
圖片:
這個PLC變量能生成源,導出標簽嗎?沒有生成源的這個選項啊