兩個信捷plc npn型 想用一個的Y端控制另一個的X端,能直接連接嗎,怎么接,Y端com接0V  Y輸出接Xcom端  X端接24V嗎
蘇州工人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 297 個
工控威望: 3721 點
下載積分: 4870 分
在線時間: 239(小時)
注冊時間: 2021-07-23
最后登錄: 2025-09-05
查看蘇州工人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-01 18:38
引用
引用樓主菜鳥0001于2024-01-31 10:59發表的 兩個plc連接 :
兩個信捷plc npn型 想用一個的Y端控制另一個的X端,能直接連接嗎,怎么接,Y端com接0V  Y輸出接Xcom端  X端接24V嗎

兩個都是NPN的 Y端com接0V Xcom接0V  Y輸出接X端
樓主留言:
哈哈,你是唯一一個說對的,信捷的,com都是接0v x連接y,24V懸空,信捷內部做了處理不需要24V