把C0的值賦給D64,無法賦值
什么怎么回事????
[ 此帖被wangfuchi在2024-01-09 16:55重新編輯 ]
分享
yiwei06
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
135 個
工控威望:
177 點
下載積分:
824 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間:
2021-11-22
最后登錄:
2025-05-05
查看yiwei06的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-05-08 19:35
全看
|
小
中
大
你這個要用inc指令,c是計數器,你可以在c下面加一行加個上升沿,然后
M100 --------C3 K5
上升沿 INC D100
這樣就是當m100接通d100加一個數字了