萌新 求助大佬,RS指令收到的數據怎么轉換呢?哪個寄存器是我要的數據?
分享
wsxebjz
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
341 個
工控威望:
404 點
下載積分:
2038 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間:
2023-05-14
最后登錄:
2025-08-30
查看wsxebjz的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2024-01-13 18:58
全看
|
小
中
大
引用
引用第5樓徐曉煜于2024-01-11 10:36發表的 :
你這個數據都收到了,還不會用。目測你把D2003里的數據高低位互換一下再重新整合應該就是你要的數據了