今天有一個客戶要求用FX5UPLC帶11個軸,大家有沒有好的方案,FX5U有總線嗎
wyfeng1018
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 192 點
下載積分: 747 分
在線時間: 267(小時)
注冊時間: 2016-06-01
最后登錄: 2025-09-05
查看wyfeng1018的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-27 16:10
看你控制需求。有如下方案:

1、沒有同步、插補要求:直接用JET-G伺服,CC-LINK BAISC網絡,能帶16個軸,很方便。
      優點:經濟

2、有同步、插補要求:用一個FX5-80SSC-G再加一個FX40SSC-G,能帶12個軸。伺服用JET-G系列。
     優點:功能強大
     缺點:貴

3、有一部份有同步、插補要求:根據實際軸數選擇FX5-80SSC-G或FX40SSC-G,再剩下的用CC-LINK BAISC網絡。
      
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(學者來)