采用增量式編碼器的伺服,需要每次回原點。 原點和極限感應器可以接在伺服驅動器上嗎?如果可以該怎么接線?etherCAT怎么設置呢?
分享
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4923 個
工控威望:
8359 點
下載積分:
18367 分
在線時間: 3449(小時)
注冊時間:
2016-10-31
最后登錄:
2025-09-05
查看夢雨天涯的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-12-27 15:40
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
圖片:
以H5u為例,找到PLC配置過程數據(PDO) 勾選對象字典 索引16#60FD 子索引00,勾選就行
只要使用ECAT通訊 都是遵守 PLCOPEN規定的標準 60FD就是 伺服的輸入的信號
剩下的設置一下伺服的參數,把正負極限,原點加上就行
微信hui530527 b站賬號,非標自動化譚工