公司常用加熱管功率小,一般選擇單相加熱管,可控硅也是單相。現有一新項目,加熱管功率6KW,電壓可選單相AC220V,或者三相AC400V;
如果選擇單相6KW加熱管電流估算27A,三相加熱管估算:15A;因為要恒溫控制,單相可控硅長時間承受27A電流發熱厲害;
三相可控硅淘寶上有賣不知道穩定性如何,有這方面經驗老哥幫看看,6KW加熱管選擇單相或者三相哪種方案可靠?
分享
工控楊永信
、123
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
186 個
工控威望:
1548 點
下載積分:
1065 分(fen)
在線時間: 253(小時)
注冊時間:
2019-06-19
最后登錄:
2025-07-02
查看工控楊永信的
主題(ti)
/
回貼
1樓
發表于: 2023-12-01 17:26
全看
|
小
中
大
我以前也干過清洗機,江蘇固特,還可以,三項比單項電流小一點,如果設備總功率不大就沒什么好糾結的
互幫互助,互學互惠,共同進步,誠信交友)qq/2470582430