亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆
用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
手機
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
西門子工控論壇
西門子300多個IO點,應該怎么選PLC?
上一主題
下一主題
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1050 個
工控威望:
1159 點
下載積分:
2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間:
2009-08-02
最后登錄:
2025-06-05
查看lzhpsky的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2023-11-07 20:06
全看
|
小
中
大
客戶指定西門子的PLC,數字輸入點是220個左右,數字輸出點是95個左右,沒有模擬量,我看軟件200smart可以擴展6個模塊,數數點位不夠,1200的軟件擴展可以擴9個模塊,數數也不夠。大家說哪種方案最好?200smart可以走通信再掛一套嗎?還是1200的掛ET200SP?還是直接上300的系統呢?那個比較省錢?經驗不足,請多指教,謝謝大家
分享
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1099 個
工控威望:
1242 點
下載積分:
2988 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間:
2018-11-30
最后登錄:
2025-08-31
查看宿遷電工的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-11-11 21:45
全看
|
小
中
大
推薦用1200+國產遠程模塊
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5()
長三角地區,PLC編程,工業機器人編程
吸塑機,軸承合套儀程序開發
專業外協
TEL:(微信同號)
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
西門子工控論壇
西門子300多個IO點,應該怎么選PLC?
//www.dlxhwdcy.cn
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問