西門子300多個IO點,應該怎么選PLC?
上一主題
下一主題
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1050 個
工控威望:
1159 點
下載積分:
2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間:
2009-08-02
最后登錄:
2025-06-05
查看lzhpsky的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2023-11-07 20:06
全看
|
小
中
大
客戶指定西門子的PLC,數字輸入點是220個左右,數字輸出點是95個左右,沒有模擬量,我看軟件200smart可以擴展6個模塊,數數點位不夠,1200的軟件擴展可以擴9個模塊,數數也不夠。大家說哪種方案最好?200smart可以走通信再掛一套嗎?還是1200的掛ET200SP?還是直接上300的系統呢?那個比較省錢?經驗不足,請多指教,謝謝大家
分享
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1050 個
工控威望:
1159 點
下載積分:
2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間:
2009-08-02
最后登錄:
2025-06-05
查看lzhpsky的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-11-07 20:25
全看
|
小
中
大
用西門子300的模塊是不是好一些,這樣可以嗎?性價比的話,是不是這樣便宜一些?
分享
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1050 個
工控威望:
1159 點
下載積分:
2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間:
2009-08-02
最后登錄:
2025-06-05
查看lzhpsky的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2023-11-08 12:18
全看
|
小
中
大
各位前輩,大家看看我這種配置可以嗎,SR60主機后面掛6個擴展,主機通過PN鏈接從站ET200SP 再掛2個16路的輸入點,這樣算了一下點位就夠了。200smart的主機可以通過PN鏈接200SP的從站嗎?謝謝