小小白菜呀
級別: 正式會員
![]() |
圖片:
![]() 三菱PLC內部已經有運行程序,當我把程序修改之后,再寫入的時候,不能只把程序寫進去嗎?必須得參數+程序? 之前有發生過,將參數+程序寫入三菱L系列PLC時,把原有參數覆蓋了,程序也亂套了,氣缸都反動作 |
|
---|---|---|
|
烽火御龍天
級別: 家園常客
![]() |
是要點參數+程序 只是你千萬不能點全選,點全選的話會把數據寄存器里邊的數據給覆蓋掉,就會出現你說的程序亂了,只點擊參數+程序的話是不會有問題的 ![]() 樓主留言:恍然大悟,我之前可能點過全選 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |