FX3UPLC本體不發脈沖????
上一主題
下一主題
hsc316
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
35 個
工控威望:
122 點
下載積分:
682 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間:
2023-05-01
最后登錄:
2025-09-05
查看hsc316的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2023-07-20 10:11
全看
|
小
中
大
前面條件接通后面定位指令不通???Y0 Y1 的燈也不亮。沒有脈沖輸出。簡單的手動程序測試步進電機的。Y0 Y1的輸出出點是好的。非定位指令單獨測試 M3接通后同時輸出Y0 Y1時,只有Y1燈亮。Y0燈不亮???? 單獨輸出Y0 和Y1時燈都可以亮。
分享
hongtl
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
53 個
工控威望:
403 點
下載積分:
4468 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間:
2022-04-04
最后登錄:
2025-07-17
查看hongtl的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-08-01 09:52
全看
|
小
中
大
提醒一下
畢竟樓主說剛學
你的FX3U后面型號是MR還是MT
MR是打不到脈沖的
MT的才可以
分享