有償尋求答案三菱MR-J2S伺服報警AL-20
上一主題
下一主題
dream321
青學不精
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
364 個
工控威望:
570 點
下載積分:
6374 分
在線時間: 372(小時)
注冊時間:
2012-03-07
最后登錄:
2025-08-29
查看dream321的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2023-04-29 21:34
全看
|
小
中
大
圖片:
這個是一個很老的
[ 此帖被dream321在2024-02-08 19:53重新編輯 ]
分享
蘇州工人
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
297 個
工控威望:
3721 點
下載積分:
4870 分
在線時間: 239(小時)
注冊時間:
2021-07-23
最后登錄:
2025-09-05
查看蘇州工人的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2023-05-08 14:10
全看
|
小
中
大
AL20 是編碼器線材或接頭問題 ,標識是線材斷路或短路,
線是不是經常曲折的,如果是經常曲折的,時間久了也會斷的,也是先更換編碼器線試試,10米不算長,只要焊接好,屏蔽層按標準弄就可以,你的圖上是3組雙絞線并聯接通訊,就已經是抗干擾接法了