FX3GA故障,運行燈不亮,是通病嗎
上一主題
下一主題
xuxiaoping18
環形電鍍線 龍門線QQ497548512
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
210 個
工控威望:
548 點
下載積分:
697 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間:
2009-08-16
最后登錄:
2025-08-20
查看xuxiaoping18的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2022-12-30 14:09
全看
|
小
中
大
用了不少FX3GA,經常遇到運行燈不亮,然后就只能拉去維修了。3U的好像沒這個問題。這個是這個型號的通病嗎,還是別的原因(電鍍廠,環境比較差),3U的也是用在電鍍廠,好像沒這個問題
分享
wangnaizhi
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1327 個
工控威望:
2033 點
下載積分:
4250 分
在線時間: 1098(小時)
注冊時間:
2015-08-31
最后登錄:
2025-09-05
查看wangnaizhi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-12-30 14:29
全看
|
小
中
大
上次用了一個FX3GA-24MT的出現了這個問題 RUN燈不亮 或則撥幾下PLC就死機了 換料廠家說是接地的問題 讓接一下地線 然后就好了