發表于: 2022-09-27 18:24
全看
|
小
中
大
圖片:
以前用日系PLC同樣的程序沒有問題,換成1200咋有時候上面的程序接通不了呢?
分享
ajunn
級別: 家園常客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
525 個
工控威望:
691 點
下載積分:
1681 分
在線時間: 1043(小時)
注冊時間:
2008-11-05
最后登錄:
2025-08-20
查看ajunn的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-09-27 22:15
全看
|
小
中
大
定時器換成邏輯塊,輸出腳.Q后面串一個輔助觸點,t1.Q用輔助觸點代替