手上有個項目 用200smart modbus 通訊現場的8臺變頻器 控制啟動停止,現場的紫色通訊電纜 已經拉完了 2公里的距離。 請教大家 有什么好的方案 ,加隔離中繼器 最多也才1200米
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(hsiung) 光纖
分享
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
2 篇
發帖數量:
1924 個
工控威望:
4572 點
下載積分:
7762 分
在線時間: 1485(小時)
注冊時間:
2008-07-03
最后登錄:
2025-09-03
查看hlq_0815的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-08-21 11:06
全看
|
小
中
大
使用三個中繼,
變頻器旁,1個
線路中間,1個
PLC旁,1個
可實現理論距離,2.4KM
需解決的問題:
1、通信線纜選用屏蔽雙絞線,并加終電阻;
2、線路中間中繼的電源;
3、把波待率設為2400;
4、把通信等待時間設為500ms或以上。
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。