同一品牌,型號數控機床的跳閘問題?
上一主題
下一主題
anjw1977
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
68 個
工控威望:
176 點
下載積分:
1076 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間:
2010-04-15
最后登錄:
2025-09-04
查看anjw1977的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2022-06-05 08:22
全看
|
小
中
大
請教各位師傅,同一型號,品牌的數控機床,電源供電三相五線,漏保經過三相線+零線。接到數控機床為三相電源+地線(沒有零線),將地線接在數控機床的PE端。一臺機床不會跳漏保,另外一臺,合閘就跳漏保,(將變頻器的PE線拆下,送電不跳閘,然后再接回PE線也不跳閘,接PE線時有跳火的現象),什么原因?有些說數控機床不能接漏保,是不是啊?
分享
goldage
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2018 個
工控威望:
2183 點
下載積分:
7495 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間:
2016-06-19
最后登錄:
2025-09-06
查看goldage的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2022-06-05 21:53
全看
|
小
中
大
N和PE不能混用
一般不建議數控車電源經過漏電保護,但要保證可靠的接地