圖片:
三菱plc調用子程序,子程序里的線圈得電,斷開子程序調用條件,線圈仍然得電,這是三菱的缺陷嗎,使用out指令不就是為了條件斷開就復位,不想復位用set指令不就行了....三菱這個樣子,要在調用子程序的條件后面加一個下降沿復位子程序里的線圈
木林森
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 2431 點
下載積分: 2195 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2020-08-16
最后登錄: 2025-09-05
查看木林森的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-09 11:22
不調用就不掃描,不掃描就不刷新,邏輯是沒問題的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(chn-長江)
    木林森
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 363 個
    工控威望: 2431 點
    下載積分: 2195 分
    在線時間: 251(小時)
    注冊時間: 2020-08-16
    最后登錄: 2025-09-05
    查看木林森的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2021-09-09 11:24
    就像IF語句一樣,只有進去掃描了才會根據里面的語句去刷新相對應的狀態
    本帖最近評分記錄: