亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆

工控老杜
歡迎用三菱PLC,PROFACE,維倫,三菱HMI,各種伺服
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 145 點
下載積分: 470 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2020-10-22
最后登錄: 2025-08-23
查看工控老杜的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-03-03 19:06
今干了件戳事,我們經理把配方做在觸摸屏中,我傳觸摸屏沒看直接傳,結果里面數據全部清零了。郁悶了一天,我想請問下這種弊端如何處理,保存配方是把觸摸屏的數據上傳給PLC,那講道理應該也可以把PLC數據直接下載給HMI啊,那么問題來了,我該如何下載?
樊先生
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 87 點
下載積分: 445 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2021-02-23
最后登錄: 2025-08-25
查看樊先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-04 13:51
觸摸屏上做配方,弊端就是你下載的時候可能會覆蓋掉。可以做在PLC程序里面,也有一點弊端。