一臺32MT直流電源的CPU,只因CPU上的S/S沒有接+24V,而后面擴展模塊上的S/S已接上,一通DC電源(共用一個24V電源)32MT居然閃了一下就再也不亮燈了,大神有沒有遇到這樣的

工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2018 個
工控威望: 2183 點
下載積分: 7495 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-09-05
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-27 21:48
懷疑你電源接錯線