亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆

溫柔的郎
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 316 點
下載積分: 963 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2008-05-02
最后登錄: 2025-08-28
查看溫柔的郎的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-11-16 17:21
各位大神,我用kepware v4.5 opc與 s7-1200通信,但咋都通信不上,同樣,kepware v4.5 opc與 s7-300通信,就很正常了,

看論壇里有朋友說的方法,連接在這

但照著做了,還是不能通信,按論壇里方法操作,就卡在了第6步到第7步之間,還是不能通信,

請有知道的大神指點指點,不勝感激!!






    
溫柔的郎
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 316 點
下載積分: 963 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2008-05-02
最后登錄: 2025-08-28
查看溫柔的郎的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-16 17:22
后來改用kepware v6.5 opc與 s7-1200通信,但還是通信不上
有知道的大神指點指點啊!!
感謝感謝!!
溫柔的郎
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 316 點
下載積分: 963 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2008-05-02
最后登錄: 2025-08-28
查看溫柔的郎的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-12-24 11:10
感謝大家都關注和指導,最終確認,kepware v4.5 opc與 s7-1200通信,就是通信不上,V4.5版本不支持和1200通信。換成6.5版本就可以了!!
樓上有朋友說咔咔點就行了的,完全是他使用的版本比較高而已,
說改槽號的是一個可行的辦法,