亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆
用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
勇敢
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
求救求救。換了伺服電池出現不保存清楚;
上一主題
下一主題
wenfuhe
科技以人為本。中國要想成為真正的強國,必須得尊重技術人員
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
86 個
工控威望:
151 點
下載積分:
682 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間:
2020-08-04
最后登錄:
2025-08-29
查看wenfuhe的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-10-04 10:01
全看
|
小
中
大
qd77ms4的模塊帶mr-j4-70b的伺服。問題是這樣,伺服是絕對位置的。斷電更換了電池之后就不能斷電保存位置了。兩臺不行一臺可以,可以的回原點方式是近點的,不可以的兩臺是數據設定型的。電池電壓正常真的不知道是啥問題啊。。。。。。求解答啊
[ 此帖被wenfuhe在2020-10-04 10:50重新編輯 ]
分享
spsp8315
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
102 個
工控威望:
292 點
下載積分:
524 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間:
2007-04-10
最后登錄:
2025-08-21
查看spsp8315的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-10-04 16:28
全看
|
小
中
大
數據設定型的原點回歸方式,更換電池或拔掉編碼器線,都要重新進行原點設置
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
求救求救。換了伺服電池出現不保存清楚;
//www.dlxhwdcy.cn
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問