亚洲 欧美 动漫 中字 视频,免费国产成人在线观看,宜家商场视频事件链接,网产贷裸拍视频在线播放,精品国产一区二区av麻豆
用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
電腦
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
為開關電源 選空開或者保險絲
上一主題
下一主題
無良!!
有事加我頭像微信
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
138 個
工控威望:
248 點
下載積分:
7751 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間:
2020-01-15
最后登錄:
2024-12-23
查看無良!!的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-09-17 08:23
全看
|
小
中
大
各位大腿早上好
下載設備上裝了一個額定輸入電流3.4A的開關電源,客戶讓在開關電源前面加一個保護措施(短路),如果選擇空開或者保險絲,應該分別選擇多大的
有事加我頭像微信
分享
陽1234
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
91 個
工控威望:
1447 點
下載積分:
14569 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間:
2020-06-29
最后登錄:
2025-09-08
查看陽1234的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-09-17 09:18
全看
|
小
中
大
3A應該就夠了
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
為開關電源 選空開或者保險絲
//www.dlxhwdcy.cn
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問