樓主
發表于: 2020-09-17 08:23
全看
|
小
中
大
各位大腿早上好
下載設備上裝了一個額定輸入電流3.4A的開關電源,客戶讓在開關電源前面加一個保護措施(短路),如果選擇空開或者保險絲,應該分別選擇多大的
有事加我頭像微信
分享
李志華
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
328 個
工控威望:
1556 點
下載積分:
2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間:
2014-08-22
最后登錄:
2022-01-12
查看李志華的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-09-19 09:52
全看
|
小
中
大
3-5A都可以,不裝開關也沒多大問題。正版開關電源自己有短路保護功能。