樓主  發表于: 2020-07-26 16:32
圖片:
求助 SPD指令讀取有誤差
求助師傅,讀取數據有誤差,d100數據不管多大,都會有1個數值的不穩定,如(100與101) (27與28) 變化
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2004 個
工控威望: 2267 點
下載積分: 3038 分
在線時間: 2410(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-09-05
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-27 13:16
這個不是正常的嗎
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2004 個
工控威望: 2267 點
下載積分: 3038 分
在線時間: 2410(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-09-05
查看eledesigner的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-07-27 14:04
一個數字的誤差,你還能怎么樣,你要精確,編碼器的分辨率要高,1000差一和100差一,精度就差遠了。你取樣周期是1000ms,100多頻率太低了,搞到幾萬個,你誤差就小了。