一臺工控機,有多達6個com口。自己組態的文件,在其他電腦上可以通過COM1和歐姆龍CP1H正常通訊。可是在這臺工控機上就不行了。所謂何故?望大俠們指教!
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!!
分享
moyqfujian
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1530 個
工控威望:
15105 點
下載積分:
12730 分
在線時間: 1474(小時)
注冊時間:
2013-12-08
最后登錄:
2025-09-06
查看moyqfujian的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-05-04 05:37
全看
|
小
中
大
有可能com端口壞,還有是com驅動沒有。
分享