3相220V 供電能否適用于單相220V的設備
上一主題
下一主題
matlac
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
47 個
工控威望:
176 點
下載積分:
972 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間:
2014-11-28
最后登錄:
2021-12-31
查看matlac的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-04-24 11:14
全看
|
小
中
大
出口國外的機器,我的機器設備電壓在國內工廠測試的,選的是單相220V供電,功率12KW。
到了國外,所在國家提供的電壓標準是3相220V,
1.是否需要給設備單獨配一臺變壓器?將國外的3相220V變成單相220V供機器使用?
2.是否可以直接使用其中的2相,不需要配變壓器了?
十年前論壇里有類似的帖子,沒討論出個結果。
請沒有經驗的不要亂談論,你要用過,見過才說,畢竟這是關系到機器的安全問題
分享
lsw669007
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
151 個
工控威望:
335 點
下載積分:
663 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間:
2006-08-19
最后登錄:
2025-06-06
查看lsw669007的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-04-25 15:56
全看
|
小
中
大
理論上可以這樣用,但如果功率大,而且這樣的設備多,接入電源就要考慮負載的平衡分配問題。