請教個西門子SMART200與三菱E740變頻器通信的問題
上一主題
下一主題
wbdx998448
專業維修變頻器,工控電路板,PLC編程,機電生產設備維修與改
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
118 個
工控威望:
179 點
下載積分:
501 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間:
2011-12-19
最后登錄:
2025-08-26
查看wbdx998448的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-02-09 23:23
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
通信能讀輸出頻率和輸出電壓,但是不能寫頻率和控制變頻器正轉 ,PLC采用SMART200端口1,
變頻器P.117站號10,
P118=192 波特率
P119=0
P120=2
P124=0
P549=1
P338=0
P339=0
P340=1
有經驗的同行,幫忙看看下什么問題,謝謝
[ 此帖被wbdx998448在2020-02-11 19:10重新編輯 ]
附件:
與三菱通信.zip
(32 K) 下載次數:79
維修變頻器伺服驅動器數控機床
分享
sunyu78
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
9 個
工控威望:
115 點
下載積分:
72037 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間:
2012-06-21
最后登錄:
2025-09-04
查看sunyu78的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-02-13 12:28
全看
|
小
中
大
控制命令寫了沒有啊16#12
樓主留言:
為什么 是16#12,不是輸入10進制2就是正轉命令嗎
分享
sunyu78
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
9 個
工控威望:
115 點
下載積分:
72037 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間:
2012-06-21
最后登錄:
2025-09-04
查看sunyu78的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2020-02-13 12:29
全看
|
小
中
大
VB錯誤有代碼嗎
分享
sunyu78
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
9 個
工控威望:
115 點
下載積分:
72037 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間:
2012-06-21
最后登錄:
2025-09-04
查看sunyu78的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2020-02-13 12:39
全看
|
小
中
大
DataPtr腳有問題,要填指針式的。