請問各位大師 ,我用FX5U的PLC和FR-E740變頻器485通訊,為什么設定參數之后始終通訊上不呢,PLC的SD燈為閃而RD燈沒有反應,PLC報通訊錯誤,麻煩各位大師出來給指導一下,在此謝過各位大師了!
分享
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1378 個
工控威望:
1557 點
下載積分:
3690 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間:
2017-09-01
最后登錄:
2024-06-11
查看菜鳥入行的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2019-12-06 15:22
全看
|
小
中
大
接線有誤,應該是PLC的SDA 接變頻 的RDA PLC的SDB接變頻的RDB