樓主  發表于: 2019-09-07 21:06
圖片:
客戶要求統計工作時間,自己寫了個程序如下。
實際工作時,并不是按1秒加1。好像這個時間的長短根程序步數還有關系。
原因是啥?大神們是否深度了解PLC內部時間繼電器的工作方式。跟掃描周期是否有關。
如果我改用中斷,如何準確定位一秒?就是類似時鐘一樣。
附件: CESHI.rar (158 K) 下載次數:66
999感冒靈
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 353 點
下載積分: 1214 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2025-07-04
查看999感冒靈的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-09 08:49
同意樓上的
樓主留言:
真誠感謝!